Página 1 de 1

Problemas em recargas em tomadas comuns

Enviado: 20 Jan 2023, 14:43
por ivanfm
  • Tomadas comuns são para uso EVENTUAL quando não existe outra opção, se você pretende carregar de forma constante utilize pelo menos tomada industrial

  • Eu sempre recomendei a utilização de corrente menor que o limite da tomada para segurança quando não for um circuito dedicado e com tomada industrial.

  • Tenho visto videos no youtube e instagram onde as pessoas estão utilizando tomadas ACIMA do limite da própria tomada

  • Vou juntar aqui alguns casos que demonstram o que pode acontecer se os limites de segurança e todos os cuidados não forem tomados

  • Mesmo utilizando dentro do limite, se existir uma folga na tomada, um mal contato é possível ter aquecimento - então todo cuidado é pouco

  • Tomadas comuns são para uso EVENTUAL e não constante, se vai carregar todos os dias coloque instalação fixa ou tomada industrial

  • Um exemplo interessante onde sobrecarregaram tomada comum de 20A e industrial 16A para ver qual o resultado e somente a comum que deteriorou

  • Um estudo da Noruega que indica para evitar o uso de tomadas comuns que não são preparados para carregamento


Re: Problemas em recargas em tomadas comuns

Enviado: 20 Jan 2023, 14:47
por ivanfm
  • Um caso onde do lado do carregador foram utilizadas tomadas de qualidade e foi utilizada a limitação de 20 A no carro para carregar em tomada de 20 A dedicada por uma noite.

  • Apesar de tudo parecer OK e sem folgas pela manhã a tomada tinha derretido e grudado no plug do carregador

img_001.jpg
img_001.jpg (1.01 MiB) Exibido 6964 vezes
img_002.jpg
img_002.jpg (1.03 MiB) Exibido 6964 vezes
img_003.jpg
img_003.jpg (741.73 KiB) Exibido 6964 vezes
img_004.jpg
img_004.jpg (963.59 KiB) Exibido 6964 vezes
img_005.jpg
img_005.jpg (1.16 MiB) Exibido 6964 vezes

Re: Problemas em recargas em tomadas comuns

Enviado: 23 Jan 2023, 22:13
por ivanfm
  • Analises de tomadas - mesmo sem recarga de carro elétrico


Ver no youtube

Re: Problemas em recargas em tomadas comuns

Enviado: 08 Mai 2023, 09:45
por rrlevy

É sempre bom verificar aperto dos fios das tomadas dos adaptadores também.

Veja esse caso de 1 ano de uso de uma tomada especificada para 50 A sendo usada em 32 A.

Ainda bem que o carregador tinha sensor de temperatura que desarmou.

Assim que desarmou fui checar com câmera térmica:

Imagem do WhatsApp de 2023-05-08 à(s) 09.41.26.jpg
Imagem do WhatsApp de 2023-05-08 à(s) 09.41.26.jpg (56.57 KiB) Exibido 6764 vezes

Veja que externamente deu para perceber um pequeno sinal de derretimento:

Imagem do WhatsApp de 2023-05-08 à(s) 09.21.36.jpg
Imagem do WhatsApp de 2023-05-08 à(s) 09.21.36.jpg (167.72 KiB) Exibido 6764 vezes

Mas internamente a situação era pior, todo o plástico ao redor dos pinos estavam derretidos já:

Imagem do WhatsApp de 2023-05-08 à(s) 09.22.53.jpg
Imagem do WhatsApp de 2023-05-08 à(s) 09.22.53.jpg (166.01 KiB) Exibido 6764 vezes

Com o tempo, os parafuso apertando os fios da tomada se soltaram e isso causou o aquecimento por mau contato. Vale sempre conferir periodicamente as tomadas usadas em adaptadores, onde os fios se movimentam muito.


Re: Problemas em recargas em tomadas comuns - Tomada de 20 A utilizada por 6 meses em 16 A

Enviado: 29 Nov 2023, 08:44
por ivanfm

Um usuário que utilizou por 6 meses uma tomada comum de 20 A carregando sempre em 16 A. Por isso é importante só utilizar tomadas comuns eventualmente e trocar por tomadas industriais com circuito corretamente dimensionado para uso constante.

photo_2023-11-29_08-43-01.jpg
photo_2023-11-29_08-43-01.jpg (90.02 KiB) Exibido 6375 vezes

Re: Problemas em recargas em tomadas comuns

Enviado: 04 Dez 2023, 10:18
por tereit

Tive um problema com essas tomadas.


Re: Problemas em recargas em tomadas comuns

Enviado: 04 Dez 2023, 11:55
por ivanfm
tereit escreveu: 04 Dez 2023, 10:18

Tive um problema com essas tomadas.

Qual problema exatamente ?
Tem foto ?
Estava utilizando abaixo do limite da tomada ?


Re: Problemas em recargas em tomadas comuns

Enviado: 07 Dez 2023, 04:54
por tereit
ivanfm escreveu: 04 Dez 2023, 11:55
tereit escreveu: 04 Dez 2023, 10:18

Tive um problema com essas tomadas.

Qual problema exatamente ?
Tem foto ?
Estava utilizando abaixo do limite da tomada ?

Sim, quero enviar uma foto, mas não consigo inseri-la


Re: Problemas em recargas em tomadas comuns

Enviado: 17 Dez 2024, 07:29
por ivanfm
  • O problema não é exclusividade do Brasil, nos EUA também existem problemas, no vídeo eles citam as tomadas "Industrial Grade", no caso deles tem o mesmo formato de conexão das comuns, mas com qualidade superior. Mas mesmo assim fabricantes chegam a indicar "Industrial Grade" em tomadas que não tem qualidade suficiente para uso constante.

  • Aqui no Brasil temos tomadas industriais com formato diferente.



Ver no youtube

Re: Problemas em recargas em tomadas comuns

Enviado: 29 Abr 2025, 16:46
por ivanfm

Mais tomadas e adaptadores derretidos - fotos do Zeno Nadal

  • Usuario utilizou 20A em carregador portatil com plug schuko de 16A num adaptador de 20A
    adaptador_1.jpeg
    adaptador_1.jpeg (56.63 KiB) Exibido 3886 vezes
    adaptador_2.jpeg
    adaptador_2.jpeg (106.61 KiB) Exibido 3886 vezes

Tomada de 20A utilizada em 16A

tomada_1.jpeg
tomada_1.jpeg (557.51 KiB) Exibido 3886 vezes
tomada_2.jpeg